Autor:  varok [ 15.11.13, 19:13 ]
Předmět příspěvku:  Průřez drátů a zatížení

Mám tady otázku na elektrikáře. Potřeboval bych vědět, jaké zatížení drátu můžu použít. Našel jsem si na netu nějakou tabulku a tam jsou tyto údaje:
0,75mm2 max. proud asi 9A
1mm2 max. proud asi 11A
1,5mm2 max. proud asi 15A
a 2,5mm2 max. proud asi 20A

Je tam napsáno proudové zatížení vodičů, ale nevím jestli tím jsou myšleny ty tvrdé jako cyky, nebo lankové jako jsou přívodní šňůry k elektrospotřebičům a v autech.
Platí prosím zhruba stejné hodnoty pro tvrdé dráty cyky jako pro lankové?

Autor:  Milan Koukal [ 15.11.13, 19:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

Lankové by měli vydržet o něco větší zatížení než ty pevné, kvůli tzv skin efektu.

Autor:  varok [ 16.11.13, 18:34 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

Aha, takže když třeba kdyby byl pro tvrdý drát průřezu 1,5mm2 max. proud třeba těch 15A, tak lankový by mohl o nějaký ten ampér vydržet více, třeba 17A? Tak to je super. Moc děkuji za odpověď.

Autor:  kwiko [ 17.11.13, 09:30 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

no ono zalezi aj v com je ten drot schovany, a nejaky vplyv tam bude aj ci je to jednosmerne ci striedave napatie a hlavne ako dlho bude vodic danym prudom zatazeny... aj na zastrcke mas napr 16A po dobu 30min maximum

Autor:  varok [ 17.11.13, 13:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

Budu to samozřejmě používat v mezích norem, jen krátkodobě bych tomu přihulil. To znamená na pár sekund.
Nebojím se že bych vyhořel, ale když třeba potřebuji něco v autě apod. napájet, tak když bych použil káblíky třeba 1,5mm2 o délce 2m, tak abych z toho mohl tahat krátkodobě i třeba 15A, aby tam nebyly ztráty.

Autor:  lipan-pan [ 25.11.13, 19:25 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

Použil bych vždy o stupeň větší průřez. Nezapomeň vsadit pojistku dle předpokládaného odběru.

Autor:  varok [ 26.11.13, 15:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

Tak samozřejmě bych to měl ošetřené pojistkami. Děkuji

Autor:  wiliam47 [ 29.11.13, 13:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

tuto mate presne

http://langl.meu.zoznam.sk/elektrotechn ... ie-kablov/

Autor:  varok [ 29.11.13, 15:08 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

Děkuji, ale u těch jednotlivých vodičů to je už od 0,5mm2, což je super, ale je tam jen v zemi, né volně na vzduchu. A ty hodnoty jsou úplně jiné, než ty co jsem psal. Ale zdají se mi dost přemrštěné.

Autor:  kwiko [ 30.11.13, 11:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

Ta tabulka je uplne zle. Niekedy davno sme riesili viaczilove kable pre osvetlovanie a tam sme vypoctom skoncili pri par ameroch na zilu. inak sa to prehrievalo, co sme si potvrdili aj experimentom...

Autor:  varok [ 30.11.13, 11:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

Díval jsem se na více tabulek, ale každá to má jinak. Jako původní otázku jsem myslel spíše osobní zkušenosti. Ale v té poslední tabulce je, že jednožilový káblík 1,5mm2 utáhne až 23A a 2,5mm2 až 30A. Sice to je v zemi, kde je asi lepší chlazení, ale i tak se mi to zdá moc. Ty parametry co jsem dával na začátku já, že pro 1,5mm2 asi 15A, pro 2,5mm2 asi 20A se mi zdá reálnější. Jsem si až teď všiml, že v té tabulce je napsáno pro flexibilní přívody, to tedy asi znamená ty lankové, ne cyky, že? Na nějakém elektroforu kdysy psali, že cyky kabel má u 1,5mm2 max povolený proud asi 17A a 2,5mm2 myslím 23A. Jištění ale většinou bývá u 2,5mm2 16A a u 1,5mm2 10A. Když někdo používá třeba v garáži nebo v domě na elektroinstalaci na zásuvkový okruh 1,5mm2 dráty a jistí to 16A jističem, tak je to hovado. Vidím to na jednom kamošovy kousek od mé garáže. Dělal novou elektroinstalaci i s elektroměrem. Napojil se na starou hliníkovou instalaci, protože mají poslední dvě garáže v řadě. Jako hlavní přívod dal k novému rozvaděči kabel 3x1,5mm2, světla taky 1,5mm a zásuvky taktéž. Potom se mu spustí kompresor s motorem 2,5kw a zhasnou mu světla. :D

Autor:  Milan Koukal [ 1.12.13, 11:34 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

Flexibilní přívody, jsou lankové. U těch průřezů musíš taky počítat s tím jak ten vodič bude dlouhý, čím delší vodič tím větší ztráty. To znamená že čím delší vodič tím musíš mít větší průřez. kdybys chtěl výpočet udělat přesně tak musíš počítat s více ovlivňujícími faktory a mezi ty patří samozřejmě i uložení vodiče, třeba zrovna kvůli tomu chlazení.


Tady jsem našel odkaz kde se to dá zhruba spočítat, je to sice na zapojení měniče ale vypočítá to i co potřebuješ ty.
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm

Autor:  varok [ 26.12.13, 13:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

Mě to stačí jen přibližně. Délka kabelů je tak max 3-5m. Samozřejmě vím že čím bude káblík delší, tím budou větší ztráty. Jinak řečeno, čím je káblík kratší, tím větším proudem ho mohu zatížit.

Autor:  breta1 [ 27.12.13, 11:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

Uvedu příklad.
Délka kabelu 5m, průřez 1,5, proud 10A.
Odpor kabelu bude 0,12Ohm, při proudu 10A se na něm "ztratí" jen 1,2V a kabel bude topit výkonem 12W.
Při 20A se ztratí 2,4V ale bude už topit výkonem 48W.
Jestli je kabel licna nebo není, je to jedno, protože skinefekt se při kmitočtu sítě 50Hz vůbec nemusí uvažovat.

Autor:  varok [ 27.12.13, 13:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Průřez drátů a zatížení

Ale mě se jednalo spíše pro auta, kde je stejnosměrný proud.